求助:污水管道管径
xiaoma166
xiaoma166 Lv.2
2009年07月26日 09:42:10
只看楼主

各位,请问一下,我现在做一个工业园区生活污水管道总污水量23L/s,领导非要全用DN500的主干管,坡度0.002,我算了一下充满度不够流速也太小,会不会出问题啊?急急急

各位,请问一下,我现在做一个工业园区生活污水管道总污水量23L/s,领导非要全用DN500的主干管,坡度0.002,我算了一下充满度不够流速也太小,会不会出问题啊?急急急
免费打赏
huangzhimin
2009年07月26日 13:17:34
2楼
污水管道设计一般是按照设计充满度下最小设计流速控制的最小坡度计算的,特殊情况下也可按照最小计算充满度下不淤流速控制的最小坡度计算。现污水量23L/s,采用d500mm污水管,最小计算充满度(h/d)为0.26,设计不淤流速(v)为0.58m/s,基本满足规范要求,设计可行。
回复
xiaoma166
2009年07月31日 15:11:53
3楼
谢谢了
多谢指教
回复