新手请教
shanghaihengou
2009年07月26日 22:28:57
来自于继电保护
只看楼主

一,单相电机功率3000瓦,三相也是三千瓦,那三相的线是不是可以比两相细一点?二,三相电机,在选配电流过载器的时候,是应该选大于单根线电流的过载器还是选功率除以电压的电流的过载器?单根线电流和后者电流时什么关系?

一,单相电机功率3000瓦,三相也是三千瓦,那三相的线是不是可以比两相细一点?
二,三相电机,在选配电流过载器的时候,是应该选大于单根线电流的过载器还是选功率除以电压的电流的过载器?单根线电流和后者电流时什么关系?
免费打赏
lingxuct
2009年07月27日 03:24:08
2楼
“单根线电流和后者电流时(是)什么关系?”
什么是后者电流?
什么是“过载器”?
回复
zouhuijie
2009年07月27日 14:13:19
3楼
自己算一下2台电机的额定电流,比较一下就知道了。
回复
shanghaihengou
2009年07月27日 18:13:28
4楼
我是新手所以说问题问的也不专业
比方说三相电机的功率的7、5千瓦,它的电流应该是20安培,那么保护电机电流过载保护器,是不是也应该设置在20安培以上?因为我在用钳形表测电流的时候,我夹得三相线的其中一根,运行电流只有十来安,如果此时将电流过载保护器设置在20A以上,会不会太大?
回复
tank-----no.1
2009年07月27日 22:57:41
5楼

1\电压等级不一样,电流肯定不一样
2\十来安说明你的电机状况很好或是轻载
回复
shanghaihengou
2009年07月28日 18:34:31
6楼
明白了 谢谢各位。
回复
beseali
2009年07月30日 13:39:05
7楼
这个问题是个很简单的问题:lol
回复
lzq_123
2009年08月01日 09:56:56
8楼
那就看看你电机的过载倍数允许达到多少了
回复