我站220kV线路配有:第一套RCS902纵联距离保护,第二套RCS931纵联光差保护,现在有以下问求高手求助解答:1)两套都是纵联保护,为什么只有RCS931光差保护设有远方跳闸功能?该远跳压板是对侧发信过来对我站本站压板,还是本保护通过这一压板发跳闸信息跳对侧,远闸是由RCS931哪个功能启动的????2)如果调度下命:退出第二套RCS931纵联光差保护装置重合闸功能,怎样操作呢?? 如果调度下命:停用第二套RCS931纵联光差保护装置重合闸功能,又如何操作呢??
1)两套都是纵联保护,为什么只有RCS931光差保护设有远方跳闸功能?该远跳压板是对侧发信过来对我站本站压板,还是本保护通过这一压板发跳闸信息跳对侧,远闸是由RCS931哪个功能启动的????
2)如果调度下命:退出第二套RCS931纵联光差保护装置重合闸功能,怎样操作呢??
如果调度下命:停用第二套RCS931纵联光差保护装置重合闸功能,又如何操作呢??
(以上保留一套重闸,只停第二套)
(两套重合闸均配有:重合闸切换把手——单重、综重、三重、停用 重合闸出口压板 勾通三跳压板)