在北京做了十年设计,没碰到过:屋顶消防水箱给水由消防泵供给。
daniels
daniels Lv.2
2009年07月27日 09:52:14
只看楼主

鞍山规定:屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。“屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”以上为鞍山住宅生活给水公用设施设计规定原话。大家是否碰到过。怎么设计?北京都没这种规定。

鞍山规定:屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。
“屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”以上为鞍山住宅生活给水公用设施设计规定原话。
大家是否碰到过。
怎么设计?北京都没这种规定。
免费打赏
lcs428
2013年02月22日 16:31:42
52楼
天津是啊 不允许生活泵补消防水箱,单独设一个消防水箱补水泵
回复
xwjie
2013年02月22日 16:58:49
53楼
印刷错误................
回复
13646620698
2013年02月25日 10:51:56
54楼
规定这条的初衷是不允许用供应生活系统的供水设备给屋顶消防水箱补水,而是由设置于消防泵房的独立消防补水泵补水,不是由消防水泵补水!消防水泵启动后是不允许向消防水箱补水的!!!
回复
solskjaer0217
2013年02月28日 16:57:13
55楼
:L:@:@;P:L:o:Q:Q:lol:$:P