请教大家一个问题~~~~
xiaolin_520
Lv.2
2009年07月27日 10:37:20
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我是新手,问题很弱智~~消火栓保护范围,大家在设计中一般是按多少米来画圈设计保护范围的,我按规范的上限来画圈,老总说不对,没有考虑现场情况,大家一般是按多少呢??
我是新手,问题很弱智~~消火栓保护范围,大家在设计中一般是按多少米来画圈设计保护范围的,我按规范的上限来画圈,老总说不对,没有考虑现场情况,大家一般是按多少呢??
免费打赏
fyf-wgl99
2009年07月28日 17:55:35
2楼
最大按20米来画圈设计保护范围,这是在水龙带长25米时。按20米画圈后还要检查一下距栓最远处能否把消防水枪拉进门内1.0米以上,水枪进了门再加上充实水柱一般的房间就可以了。有时按20米画圈再加上充实水柱能覆盖房间,但如果水枪进不了房间的门里还是不行。