这两张设计图,我和设计院双方争执不下,请各位同仁评论一下。
这两张设计图,我和设计院双方争执不下,请各位同仁评论一下。
12楼
首先说明这个设计的特点:
1.由于抚顺地区的气象特点,夏季大暴雨的概率较低,基本上还是风调雨顺吧。所以每年需开雨水泵的天数很少,全开4台雨水泵的机会几年才会遇到一次。所以在向雨水泵供电的变压器容量方面只需考虑在最大全开4台泵时能保证变压器安全供电即可,不必留有裕量。
2.设计院设计了4台污水泵,2台37kw,2台75kw,最大只运行2台75kw。就是说,只有在最严重的时候才会运行两台75kw电机。而平时大多数的时候甚至只有1台37kw电机运行。
由于这个泵站的变压器平时基本上是处于空载和轻载运行,所以在考虑变压器的容量时,在保证最大负荷时变压器能够安全供电的前提下,重点就放在了尽量减少平时的变压器损耗方面了。
3.大多数的泵站都是10kv双电源进线,所以就必须要考虑到从10kv电源到变压器到高、低压开关的所有备用问题。这时设计的泵站都是选择两台同容量变压器,且每台变压器的容量都包含了另一台变压器的全部一、二级负荷。这样当其中一台变压器因故障退出运行时,另一台变压器即可承担全部泵站一、二类负荷的供电任务。
但我这里是10kv单电源设计,采用柴发作为备用电源,柴发供电是不需通过变压器的。而单电源供电的最常见停电原因是外电源问题,而不是变压器故障问题,所以我这里可不考虑因其中一台变压器故障另一台变压器的备用问题。
回复
13楼
如果 10KV进线的位置可以 变的话
我倒认为布置上 按右图变配电(高压柜 变压器 低压贵) 镜像
回复
14楼
从用电负荷上呢 我还是胆小 支持设计院
回复
15楼
听了NLB大师详细的现场情况,再谈一下观点:
从运行角度来说,同意NLB的方案,
不过有一点,要是在开污水泵的时候,启动雨水泵,哪怕是一台雨水泵,那么2台变压器就该同时开了吧,如果同时开400和200的变压器,倒不如设计院的方案好了,当然,如果开雨水泵的时候停掉污水泵,还是NLB的方案更符合实际情况。
缺少实际运行经验,是设计人员的一大通病。
再说说配电这块,如果只有1路高压,我算算5台高压柜就够了,按照我们说的,在开雨水泵的时候停掉污水泵,那么柴油机的容量按照400KW就可以。在低压接线这块,NLB的接线更合理些,低压主进线和发电机互锁且作为启动发电机的信号。
说实话,到现在我还不明白设计院的低压接线到底怎么接的,光看配电柜,感觉别扭的很,可能本人水平一般吧,呵呵
以上个人观点,仅供参考了
回复
16楼
从图中相关资料看,可以得出如下结论(个人观点,仅供参考):
1、楼主的开关柜布置比较好,3楼的同志说高压柜吧,低压和发电机分隔开了不好,鄙人感觉不妥,一般柴油发电机是单独设立一个房间的,无所谓分开不分开了。
2、设计院关于变压器选型比较好,楼主的选型偏小了,90KW的电机一般选择星型/三角形启动方式或者自偶降压启动,启动负荷是比较大的,如果投资预算比较多的话可以考虑软启动。
3、从长远考虑变压器选型时,应考虑未来5的发展规划,是否有负荷增加,应该留有一定的余量。
回复
17楼
回复
18楼
:)
最近水泵站工程上马不少啊!
难道是城市降雨增多的预兆?
回复
19楼
1、柴油机进线柜电流大,最好优先考虑它尽量靠近柴油机,再考虑变压器与其进线柜零距离。
2、低压母联可否不从末端连干脆变压器进线柜后就接母联。
3、低压柜布置时因柜子至水泵的电缆较多,最好优先考虑馈电柜离水泵近其次再考虑进线柜靠近变压器。
4、变电所布置要考虑施工和今后检修或增减设备的搬运通道。
5、选相同的变压器,随之而来的是相同的进线开关、母线、整定值、备品备件、检修维护预案等等,甚至出事故类型概率也差不多。好处多啊。水泵光选一大一小两泵就会有3种工况,为何还要选4个一样的呢:)
回复
20楼
对啦,万一配电间起火冒烟,墙角设门逃起来方便。比通道尽头是电气柜的布置好些。:lol
回复
21楼
个人观点:
1、设计院的布置图是可以接受的,走向流畅,右图的高压柜布置堵在门口,无论进出还是感观上都不太好。
2、变压器的布置问题,一般情况下是与配电柜拉开距离布置的(国标图集上均如此),按规范,防护级别IP3X的也只是可以靠近布置。如果按右图紧靠布置,应做成变压器柜(即使是防护型的也不能紧靠布置)。
3、变压器容量选择,选200KVA供污水泵,选400KVA供雨水泵。分列运行是可行的。从设计规范上讲,变压器一般不提倡并列运行,保护复杂,短路电流加大(因与上级高压开闭所继电保护有关,我们这里要电力部门同意)。
4、雨水泵负荷4x90KW=360KW,补偿后功率因数按0.9,360/0.9=400KVA。实际上补偿后低压侧功率因数大于0.9(规范要求的是补偿后高压侧功率因数不宜低于0.9,考虑变压器损耗,一般低压侧补偿后功率因数在0.94~0.96)。由于雨水泵只在非常情况下运行,负荷率接近100%或满载(不赞成过载)运行是可以接受的。
5、由于雨水泵是保证在非常情况下的使用的用电负荷,需要系数宜取1,与消防负荷一样。不宜按一般用电设备计算。
6、柴油发电机容量为600KW,如果取功率因数0.8,视在功率为750KVA,即使变压器容量不大于备用电源容量,也应该接近或相同,因为一般情况下,备用电源所带负荷不会大于正常电源所带负荷。所以雨水泵变压器选500KVA也可以的(平常不用)。
回复