这两张设计图,我和设计院双方争执不下,请各位同仁评论一下。

这两张设计图,我和设计院双方争执不下,请各位同仁评论一下。
f08ed9259efcdde413df.rar
76.0 KB
立即下载
免费打赏
ytuan
2009年08月24日 20:19:17
42楼
大师级的啊
回复
ljm
2009年08月24日 22:16:52
43楼
个人意见:1、布置方案设计方的比较好用,而且低压柜右侧留出了柜式空调的位置。像这种变电所应设置柜式空调降温。
2、关于变压器,建议选用500+200KVA。400KVA的变压器供4台90KW的电机持续运行问题不大,但是启动时就不好说了,如果有三台同时启动,400的变压器就已经很吃力了。所以,既然是一级负荷,尽量还是保证可靠性,选500KVA变压器较可靠。设计方的方案也不错,但个人不怎么支持变压器并列运行。
3、不管平时还是应急,变压器都应该分列运行。
4、这么大功率的柴油发电机,应该在室外设置储油罐。以保证连续暴雨时的柴油用量。
回复
加肥猫
2009年08月25日 09:17:40
44楼
:lol 应该有定论了吧,nlb总结一下如何
回复
chenshanming
2009年08月25日 13:42:48
45楼
怎么不可以下载啊
回复
chenshanming
2009年08月25日 13:46:25
46楼
怎么不可以下载啊
回复
andy_lu101
2009年08月26日 12:03:07
47楼
小弟也说一下自己的感觉。
1.王工的布置图上,高压柜与设备门之间的距离仅仅680mm,是否太过狭窄?对于以后的设备维护或更换较为不便,虽然更换设备概率很低,但个人认为也应该在方案考虑范围内。
建议:设备门移至变压器与高压柜通道正对位置上。
2.从设备运行上看,变压器和进线柜发热量较大,设计院的布置更利于通风散热,具体应详细参考周围环境。
3.设计院方案将发电机进线柜D1与市电进线柜D9分列两端,可能各开关之间无法设置机械连锁。

以上看法,请前辈高人指点~
回复
zj772680
2009年08月26日 21:09:03
48楼
:lol :lol :lol :lol
回复
ycw83226
2009年08月27日 15:05:12
49楼
xialai kankan xuexi xuexi
回复
idiocy
2009年08月27日 18:31:03
50楼
呵呵精彩:) ,不懂,学习了
回复
hb_0369
2009年08月28日 17:07:10
51楼
采用手车柜 、微机综保也不需必须配置直流系统