30层纯剪力墙结构,500砼管桩,墙下布置,墙下承台的高度和配筋如何计算?如果是墙下单排桩,是否不考虑冲切和抗剪问题,只考虑门洞处地反梁的抗剪问题?请高手指点一下。
30层纯剪力墙结构,500砼管桩,墙下布置,墙下承台的高度和配筋如何计算?如果是墙下单排桩,是否不考虑冲切和抗剪问题,只考虑门洞处地反梁的抗剪问题?请高手指点一下。
2楼
管桩不是有图集么?查图集就行了呗:lol
回复
3楼
30层高层建筑不应采用管桩,因管桩抗侧力能力很弱,恐怕在计算桩顶水平推力作用时很难满足规范要求,假定在地震烈度较高地区的话,30层高层建筑采用管桩很危险,可能外审也很难通过,建议采用灌注桩。剪力墙下布桩,位于墙肢下的承台梁(承台梁应具有较大刚度)可按构造配筋,布置在洞口上的桩,应根据桩最大承载能力验算承台梁的安全(抗剪、抗冲切、抗弯等)。
回复