以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2如果要敷设10根这种电缆,1.按照直径来选的话:10X50mm=500mm,500/40%=1250mm (桥架40%的规定)那就需要1250mm宽的桥架2.按照截面积来算的话:10X1600=16000mm216000/40%=40000mm2那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可那种算法对啊?
以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2
如果要敷设10根这种电缆,
1.按照直径来选的话:
10X50mm=500mm,
500/40%=1250mm (桥架40%的规定)
那就需要1250mm宽的桥架
2.按照截面积来算的话:
10X1600=16000mm2
16000/40%=40000mm2
那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可
那种算法对啊?
2楼
个人目前感觉应以截面积来选择桥架,毕竟40%指的是桥架的‘填充率’
但是这样一来,选择的桥架必须是多层敷设了,如果要单层敷设的话,肯定就小了。
而我现在施工现场看到大多数的桥架都是单层敷设,把桥架底层全部敷设满了,这40%的填充率体现在了桥架的高度上了:L
回复
3楼
按截面来算,多层敷设桥架载流量要打系数,注意
回复
4楼
:victory: :victory:
回复
5楼
40%是填充率,本人觉得和长度没什么关系的,主要还是和面积有关系,所以应该按截面积来选择桥架的大小!
回复
6楼
40%是填充率,本人觉得和长度没什么关系的,主要还是和面积有关系,所以应该按截面积来选择桥架的大小!
回复
7楼
按面积选,但是要大概排列一下,宽度和高度不能比排列的还小
回复
8楼
我想问下400X100(400x100=40000mm2) 不是达不到桥架的40%了
回复
9楼
第一步按直径选择的算法有点问题,规范规定是截面面积的填充率为0.4,不应该用长度500去除以0.4,按直径选的话,500*100也够了。
回复
10楼
学习了,谢谢。
回复
11楼
规范规定的不大于40%,个人建议是普通带散热孔的托盘桥架才选择40%,密闭桥架40%而且多层敷设的话。电缆载流量至少要乘0.6的系数才可以