18层的电表箱安装
zhoukepin
Lv.2
2009年07月28日 11:00:01
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
18层住宅,电表箱能不能在地下室集中设置?
18层住宅,电表箱能不能在地下室集中设置?
免费打赏
zhoukepin
2009年07月28日 11:27:14
2楼
层高为3m,原施工图把表箱分别设置在楼道中,实际情况是行不通的
回复
xijinfeng_80
2009年07月28日 11:33:21
3楼
集中设计地下室弊端很多:首先不利于住户交电费,其次表箱到户内箱的导线都会汇集到电井内造成很大浪费而且供电半径太长。高层住宅一般都是每层设表箱,公共区域暗装,距干线分支处不超过3米。
回复
zhoukepin
2009年07月28日 11:44:48
4楼
传一张楼道图,大家出出主意
回复
xijinfeng_80
2009年07月28日 11:50:56
5楼
这个做法在我们这里审不过去,我是河北的;对于高层应急照明的供电要求请详见民规13.9.12,重点看看第一款。我们这里省院要求每层设应急照明配电箱,共给本层的应急照明。