现在遇到这样一种情况:一个厂房钢筋混凝土结构只有一层,然后里面要建成洁净室,在其内部装上彩钢板,离墙大约10厘米,顶也是10厘米,现在请教大家彩钢板的围护结构的冷负荷该如何计算?按内围护结构,用稳态计算吗?还是按冷负荷系数法?谢谢大家了
现在遇到这样一种情况:一个厂房钢筋混凝土结构只有一层,然后里面要建成洁净室,在其内部装上彩钢板,离墙大约10厘米,顶也是10厘米,现在请教大家彩钢板的围护结构的冷负荷该如何计算?按内围护结构,用稳态计算吗?还是按冷负荷系数法?谢谢大家了
2楼
顶的距离这么小啊?
1,怎么上板?打胶?就算都不做,ok,将来漏风上去顶上可能冷凝水很多。
2,我觉得你顶还不如直接做保温实际。保温好了铁皮板封上。我们有工程这样做的。
墙自然没有说的了,100mm厚度够了。不过看你的样子好像要做100级是吧?
如果不做100级,那为什么不把墙移宽一点呢?里面可以放风管风口啊,消火栓啊之类的东西。毕竟,空气是最好的保温材料。
关于负荷计算我以前都说过,GB50019-2003不适合洁净室设计。不要做逐时计算。除非,除非业主方面有这样的要求。
所以你用冷负荷指标也未尝不可。
个人想法!
回复
3楼
有专业软件可算,只要参数确定。