求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机 现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修? 请问室内机感温头7.8千欧正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]
求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机
现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修?
请问室内机感温头7.8千欧正常不?
[
本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]
22楼
用氮气吹一下蒸发器,应该是蒸发器内有油。或者采用采暖状态让系统反向运行一下将蒸发器内的,有带回来。你的蒸发器是不是在低位,如果是要在蒸发器出口加回油弯。
回复
23楼
是跳机后量的电压不咯,如果是,那坑顶是电压的问题呀,
回复
24楼
压力都不到开了当然掉了
回复
25楼
电流保护有问题,建议更改保护电流数值
回复
26楼
学习:hug:
回复
27楼
我看电压是有点不正常哟,是不是可以先把这个问题解决掉,再可以看看有没有这个现象。
回复
28楼
油分离器也能结冰?
我想应该是气液分离器吧?
回复
29楼
脏堵了吧,还有油分应该是很热才对啊,你的还结冰?
回复