大家好!我没有修过古轮涡旋机,现有一台ZR144古轮涡旋机,机器运转,有时排气工作正常,有时不排气,不制冷。请问啥原因?(其他部分没有问题)
大家好!我没有修过古轮涡旋机,现有一台ZR144古轮涡旋机,机器运转,有时排气工作正常,有时不排气,不制冷。请问啥原因?(其他部分没有问题)
2楼
排气温度太高的原因,内部保护卸载了。压机温度下来后能复位。可能是氟利昂少了,或者高压太高
回复
3楼
首先谢谢你的回答,蒸发式冷凝器75-80kw(自制),Pk=1.3--1.35mpa,制冷剂不少。怀疑主机问题,与油有关。
回复
4楼
应该是线圈内保护!回油有没有问题!
回复
5楼
内部保护卸载--压缩机内部有保护滑块,高低压差过大时动作,高低压短路,动作后。。。。。基本不能复位。从此压缩机工作不正常---报废。嘿嘿!
回复