10KV开关柜,采用微机保护,假如当某一出线柜负载过载,而断路器柜由于故障拒动,那么微机综合保护要向上一级开关柜发动作信号,使进线总柜断路器动作以达到保护的目的。问题是假如出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低,如何保证综保能发出准确的信号使上级断路器可靠动作呢?他们之间如何配合的呢? 本人十分困惑,而且问题比较棘手,恳请有知道的同仁给予帮助!---以上理解如有错误也请指正!谢谢
10KV开关柜,采用微机保护,假如当某一出线柜负载过载,而断路器柜由于故障拒动,那么微机综合保护要向上一级开关柜发动作信号,使进线总柜断路器动作以达到保护的目的。问题是假如出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低,如何保证综保能发出准确的信号使上级断路器可靠动作呢?他们之间如何配合的呢? 本人十分困惑,而且问题比较棘手,恳请有知道的同仁给予帮助!---
以上理解如有错误也请指正!谢谢
2楼
这是你们领导的要求还是你自己想出来的保护 方案?我感觉是你过虑了。过载拒动有必要切除上级开关吗?一个馈出柜过载,你就断进线总柜,其他馈出柜的用户就活该被停电?。你既然知道“出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低”,你为啥还要想办法跳进线?不要只为了减轻自己的责任就损害别人的利益。你们的用户都是给你们交钱还要被你们揉捏的?。停了人家的电还不给人家理由,追究起来就美其名曰:保系统安全!
既然能发现过载拒动,就不要想办法跳上级开关了,赶紧想办法先转移负荷,空出母线,停电处理故障开关柜。说不定实际情况只是 “故障柜操作电源没送”这么个可笑原因呢!
回复
3楼
楼主没搞过高压,过载20%是指主变吧?这不是保护的问题,因为没有故障,是值班员控制不好,楼上已经说了,赶快转移负荷,减小过载主变的负荷。没有故障,保护是不会动作的,更谈不上断路器拒动的问题!!!
断路器拒动,是指有故障(出线有短路),保护动作出口了,断路器因故拒动,这时,上一级的过流保护就会自动跳闸(一般在0.5S~1S)。不是你监控系统去跳进线。
回复
4楼
可能是我没有表达清楚,2楼的哥们多虑的,整个系统都是我们的,我是假设某一出线柜(负载变压器)出故障,如果该断路器拒动的话,那么怎么办?如果无法转移电荷的话只能让上一级跳闸,综合保护怎么完成这种信号传递的过程,20%和5%只是我假设的数值,为了表明之间的配合方式。我仍然没能搞清楚,我的确是新手,谢谢斑竹和2楼哥们!希望能有进一步解答,谢谢!
回复
5楼
我说说10kV柜进线保护的设置,系统情况我不清楚,整定计算方式不敢乱说。(你最好看看 工业与民用配电设计手册 我只说设置:下面的保护定值设对了,就能帮你解决你担心的问题。
1、延时速断。可作为馈线柜的速断保护后备,时差0.3s。
2、过流。可作为馈线柜过流保护后备,时差0.3s。
3、过负荷。建议不设,报警就好。
回复
6楼
来学习一下,听听高手们的指导
:hug:
回复
7楼
其实LZ应该再学习继电保护相关东西,假如你所说馈出柜出现故障,保护动作断路器没有动作,那在故障没有消除下,上级必定会同样动作,
保护的目的就是要快速的断开故障,避免事故扩大
假如你认为保护定值不符合实际要求,可以申请进行修改
回复
8楼
不错,学到很多东西:lol
回复
9楼
觉得楼主没表述清楚,如果是|“过载”,过载通常不会启动保护跳断路器的,如同楼上的兄弟们所说,转移负荷就OK了。如果是故障而开关拒动,要么通过失灵保护启动上一级,要么由上一级自己的保护来启动跳闸。
回复
10楼
我的问题其实就是当下级断路器拒动时,而过载电流并没有超过上级的整定电流,微机保护需不需要向上级开关柜发信号,怎样发信号让上级开关柜动作?!(有的技术人员说,上下级开关柜的微机保护没有联系,我就糊涂了,那信号怎么传送)
回复
11楼
既然没有达到进线的定值 就不要动作,为什么要让下级 发信号去跳进线,母线上又不是只带了那一个负荷!能发信给调度台就可以了 ,人为 去干预和处理。只不过是下级过载,又不是事故,为什么要跳进线,搞得跟事故一样严重!如果你变压器的过载定值设置合理的话,完全可以发信,不必设跳闸!