微机保护关于断路器拒动的问题
flysky123321
2009年07月29日 08:35:34
来自于断路器
只看楼主

10KV开关柜,采用微机保护,假如当某一出线柜负载过载,而断路器柜由于故障拒动,那么微机综合保护要向上一级开关柜发动作信号,使进线总柜断路器动作以达到保护的目的。问题是假如出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低,如何保证综保能发出准确的信号使上级断路器可靠动作呢?他们之间如何配合的呢? 本人十分困惑,而且问题比较棘手,恳请有知道的同仁给予帮助!---以上理解如有错误也请指正!谢谢

10KV开关柜,采用微机保护,假如当某一出线柜负载过载,而断路器柜由于故障拒动,那么微机综合保护要向上一级开关柜发动作信号,使进线总柜断路器动作以达到保护的目的。问题是假如出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低,如何保证综保能发出准确的信号使上级断路器可靠动作呢?他们之间如何配合的呢? 本人十分困惑,而且问题比较棘手,恳请有知道的同仁给予帮助!---

以上理解如有错误也请指正!谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年09月05日 07:50:05
12楼
楼主的意思我明白,下级故障(包括超负荷)为防止断路器拒动,用综保通讯将故障信号传送到上一级,让上一级跳闸。 这种设想是电力系统以后发展的方向,现在还没有做到这种程度。这种联网方式有好处,也有坏处,加拿大和美国北部大面积停电就是联网系统造成的后果!!
现在继电保护的做法,显然用了综保,但原则还局限于原电磁式继电器的方法,只多加了监控通讯和本线路(一个综保内部)的保护逻辑,还没有检测本断路器是否拒动这个功能,更没有本断路器拒动让上级断路器跳闸的功能。
那么,如果发生断路器拒动是如何达到跳上一级的呢?
为做到这个功能,在计算保护定值时,任何一个故障(是短路故障,不是超负荷20%!),都有二级及以上保护检测到,要求离故障最近有一级保护动作时限最短,后一级稍长一点!后一级叫远后备保护。
有远后备保护,那么近后备保护又是什么?就是本线路的过流保护(带时限的),当速断拒动,一般在0.5时过流就要跳了,如断路器还拒动,进线断路器的过流0.5秒时限也到了,会同时跳!!!