我看了工业与民用电力装置的接地设计规范民用建筑电气设计规范上面说的也不清楚?人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小;人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m;水平接地网不小于5m.接地网格一般多大?24*24?
我看了
工业与民用电力装置的接地设计规范
民用建筑电气设计规范
上面说的也不清楚?
人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小;
人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m;水平接地网不小于5m.
接地网格一般多大?
24*24?
2楼
要看是什么接地了,防雷接地的均压网格的大小就防雷规范
防静电接地的网格大小见相应场所的规范,比如电子计算机机房的防静电接地就就电子机房规范
回复
3楼
接地网格一般为20*20
回复
4楼
内部接地做网格是为了减少跨步电压。
工龄1年的老员工回答。
回复
5楼
我也来学习学习了,接地网格大小我也一直不是很清楚了,小的网格造价自然很好了,有没专业的人士指导下
回复
6楼
没有专业人士,只有业余的
网格不必太密,浪费扁钢。
至多与避雷带做同样的网格。
回复
7楼
看过一些规范这个地方一直没有弄太明白!
民规里说人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,以前的规范里有说不大于5m的,查过一些资料,小于5m的话屏蔽效应会增加,效果并不好。
可是具体到网格的大小,这就很难讲了。
个人觉得要看结构的基础形式,如果是独立基础,可以把独立基础看成是接地体,5m为宜;如果是其他基础形式如阀板,基础上钢筋网本身就很密集了,完全可以把它当成一个整体来处理,所以网格的大小应该考虑去连接柱内主筋及地梁的主精即可,还有就是在人员密集场所如出口处进行均压处理(当然也可以采用一定的绝缘处理)。基础钢筋网并不一定非要焊接,绑接也应该可以,那是不是对于阀板之类的基础我们可以只提连接要求(如主筋搭接焊长度不小于6D),而没有必要敷设专门的连接扁钢。
至于接地网格与避雷带网格大小一致个人认为没有依据。
YI以上纯属个人想法,没有多少依据,还请高手指点。
回复
8楼
你说我现在做一个400米*90米的厂房,要是20*20得画多少个格子??
所以我一般都没在意这接地网格,有圈梁的地方画出来,没圈梁的地方也没刻意画格子,至少现在没看到有明确规定要画格子的
一年小菜鸟
[
本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-7-31 08:06 编辑 ]
回复
9楼
一般不大于10Mx10M,过大时跨步电压可能达到危险电压。
回复
10楼
接地的网格小于接闪器的网格即可。。
回复
11楼
如果利用建筑钢筋(自然接地体),网格一般5*5,小了效果也不大
回复