近日做了一个底框工程,翻了下抗震规范,规范上说7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求: 1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。 2 抗震墙墙板的厚度不宜小于160mm,且不应小于墙板净高的1/20;抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2。
7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求:
1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。
2 抗震墙墙板的厚度不宜小于160mm,且不应小于墙板净高的1/20;抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2。
在这里我请教各位高手一下
1、抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框,是不是抗震墙设在建筑物周边就必须设置边框梁,边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;如果抗震墙设置在建筑物内部的话,就只需要设置暗梁就可以了?
2、抗震墙墙板净高是从指基础顶算起还是从室外地坪算起?高宽比的高是净高还是计算高度呢?