我是第一次做10KV架空线路,没有经验,特向各为高手请教,任务是做一输电线路,输送功率10000KVA,距离2KM,我初步算了一下,估计需2根400的导线,但在国标上没找到2根导线相关安装方式图,针对此情况,请各位高手指教,谢谢!
我是第一次做10KV架空线路,没有经验,特向各为高手请教,任务是做一输电线路,输送功率10000KVA,距离2KM,我初步算了一下,估计需2根400的导线,但在国标上没找到2根导线相关安装方式图,针对此情况,请各位高手指教,谢谢!
2楼
两根什么意思?
难道你是想用双回?
回复
3楼
10kv能输送那么大的功率吗?
回复
4楼
你的一些基本情况没有介绍清楚,比如说是否是集中负荷,导线采用什么型号的,钢芯铝绞线还是架空绝缘线等。
我假设是集中负荷,采用钢芯铝绞线,按允许电压损耗法计算了一下导线截面,用单根LGJ*185的线就行了。
如果负荷没有发展趋势,我觉得不要用经济电流密度法计算导线截面,因为这种方法算出来的导线截面一般偏大。
回复
5楼
双回传送10MVA是应该可以的吧?
回复
6楼
10000KVA单回可以传输,但是,建议采用双回路.
好像没那么大的电流吧,需用2根400的导线?
LGJ-150 445A
LGJ-185 515A
LGJ-210 565A
LGJ-240 610A
钢芯截面10mm2就够了.
回复
7楼
400的10kV导线。。。。。。汗
回复
8楼
400的两根导线做10KV.......巨汗
回复
9楼
10KV架空线路输送功率10000KVA,距离2KM,估计需2路10KV架空线路LGJ-300的导线可满足压降5%的要求.输送功率10000KVA用1路35KV架空线路LGJ-50的导线即可,但2路10KV架空线路LGJ-300造价与1路35KV架空线路LGJ-50造价不祥,不好比较.是否1路35KV架空线路LGJ-50造价要低一点呢?
回复
10楼
10KV架空线路输送功率10000KVA,距离2KM,LGJ-240的导线,压降7.84%。可行!
回复
11楼
考虑LJ-240导线
K取5.5
回复