请问:消防电梯间前室利用敞开阳台自然排烟,开向敞开阳台的门可以是防火门吗?
请问:消防电梯间前室利用敞开阳台自然排烟,开向敞开阳台的门可以是防火门吗?
22楼
折中一下,采用防火门,但不要自闭,火灾时可打开排烟
回复
23楼
剪刀楼梯,按理疏散楼梯要二个前室,在设置二个前室困难的条件下,允许设置一个,门当然要防火门。
回复
24楼
高规8.2.1条除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟
楼主为什么还要设前室去阳台的门?是不是出剪刀楼梯的两个门设防火门,阳台和现有的前室统一看成合用前室,并且开窗面积符合《高规》8.2.2条要求就可以了?
回复
25楼
必须是防火门
回复
26楼
这种情况现在已经不允许了,两个楼梯的前室必须独立,不能互穿、合用。你这种情况相当于剪刀梯、消防电梯就一个前室,肯定不行。
回复
27楼
取决于消防设计图纸里面的 防火门的等级 是甲级 还是乙级的问题了 肯定是可以做防火门的
回复