消火栓泵启动后,所有消火栓箱内启泵信号灯点亮,应该如何实现呢?否要把每个消火栓箱内的信号灯2芯线都接至消防泵房内的? 如果每个消火栓箱内的信号灯通过2芯线并联接至消防泵房内,数量太多了,灯的负荷太大会导致不能点亮。
消火栓泵启动后,所有消火栓箱内启泵信号灯点亮,应该如何实现呢?
否要把每个消火栓箱内的信号灯2芯线都接至消防泵房内的?
如果每个消火栓箱内的信号灯通过2芯线并联接至消防泵房内,数量太多了,灯的负荷太大会导致不能点亮。
2楼
消火栓指示灯按钮4根线并联到消火栓控制箱上,按那个亮那个。。
回复
3楼
请详细说明产品型号,消火栓按钮用得是灯泡,还是发光二极管
消火栓启泵指示灯点亮施工方案
将*****消火栓按区域划分。一期消火栓划分为以*****区、****区为主的两个区域。每个区域需安装一个1000VA的220伏变24伏变压器。
当水泵房的消防泵启动,消防泵启动信号通过信号线传至******区消防值班室,再由消防联动柜分别控制**** 区、****区安装的交流接触器令变压器输出24V点亮消火栓启泵指示灯。
施工步骤:
1. 由****区值班室至C区值班室穿控制线RVS2X1.5一对。
2. 用膨胀螺栓将变压器三角支架固定在值班室墙面上,距地2米左右。
3. 由值班室电源柜用BV2.5mm硬芯铜线给变压器引220交流电源,线路套PVCΦ16管保护。
4. 用螺栓固定变压器和交流接触器。
5. 将控制线和变压器电源线输出线连接到位。
6. 由水泵房启动消防泵测试消防泵反馈灯工作正常。
回复
4楼
我来给你一个完整且最容易懂的答案吧。
你说的消火栓按钮点灯问题,加菲猫所说的是错误的答案。应该是全亮。
消火栓按钮中有总线、起泵线、反馈点灯线。 起泵线说白了也就是一个24V电源(有些人是接入220V,这是错误的),消火栓按钮按下去,里面的开关闭合 输出24v电源到泵控制柜的弱电接口(或者继电器)上面,启动水泵,水泵启动。 在接触器上面找一组 无源常开触点,接入一个工作G线,接触器动作后,常开变常闭,输出工作G线,到消火栓按钮的点灯接口上,就实现了电灯的功能。
现在的消火栓按钮灯差不多都是发光二极管,因此极性要接对,至于点灯上面还要24V电源 就从起泵线上面并出来,如果有钱你可以单独放根24V电源线。
现在海湾的消火栓按钮又更进了。直接由总线点灯。通过主机上反馈回水泵启动状态后,发出命令点亮消火栓按钮。
不知道我说得详细不。我QQ:314857840。 很高兴为大家服务。
回复
5楼
非常感谢3楼和4楼的回复!
yuantaoo
“至于点灯上面还要24V电源 就从起泵线上面并出来”是什么意思?灯的电源线和工作G线有什么区别呢?
[
本帖最后由 hanqiangding 于 2009-8-6 23:44 编辑 ]
回复
6楼
3楼的,你的施工方法错误了吧?灯的点亮应该由泵控制柜直接反馈,而不应该由消防控制室给出!
回复
7楼
顶起来,要答案!!!!
回复
8楼
灯的电源线说白了 就是一根24V直流电和一根G线,也就是工作零线。