框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
2楼
地梁的算法存在着很多的争议,可参照李国胜的混凝土禁忌一书。我们一般是直接建模输入计算,梁截面与标准层类似,也就是不考虑土的作用,但这样做其实也存在着这样那样的问题。例如地梁的保护层厚度,下面要不要设垫层之类,论坛中说法不一,这次又旧事重提,希望有高人解惑。
回复
3楼
jcll 我做的相对比较保守,除了按照标准层建模外,我查询相应的规范要求跟kz的界面要求要小很多。
但是我个人认为须保证jcll的强度和挠度,否则jcll下须架空,或者回填炉渣等
回复
4楼
梁截面与标准层类似,也就是不考虑土的作用,同时梁下须架空,或者回填炉渣等
回复
5楼
我觉得地梁还是单独拿出来计算好,因为如果建入模型计算的话,那底层框柱的配筋就可能偏于不安全,因为你的底层柱被分成两断计算了。况且不是所有的底层柱都有地梁与之连接,不是吗?我的做法是:将它当作简支梁计算,考虑到柱子对它的约束,跨中弯矩用1/10QL2计算,恒载就是梁自重和梁上填充墙的重量,活载没有。另外,再取两端柱最大值轴力的1/10作为拉力作用在梁上,梁的配筋取2者之和,我一般上下配筋一样。梁的挠度和裂缝计算均要满足就可以了。
回复
6楼
