医院哪些设备需要UPS
zaifeng
zaifeng Lv.3
2009年08月02日 11:59:50
只看楼主

有综合医院项目,2路10kv+柴油发电机。但我想问得是哪些设备还需要UPS,指那些不能有停电要求(UPS是毫秒级,发电机有15秒启动时间)。另外这些设备的UPS是集中设置(专门设UPS间),还是分散设置(设在各功能设备的控制室或机房内)?

有综合医院项目,2路10kv+柴油发电机。但我想问得是哪些设备还需要UPS,指那些不能有停电要求(UPS是毫秒级,发电机有15秒启动时间)。另外这些设备的UPS是集中设置(专门设UPS间),还是分散设置(设在各功能设备的控制室或机房内)?
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月02日 13:56:41
2楼
医院的检测设备有发电机做备用电源就够了,主要要考虑,发电机容量或断电后发电机专供哪些电源
欢迎加入 http://bbs.cepsc.com/?fromuid=89544

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-3 01:10 编辑 ]
回复
xp9999xp
2009年08月02日 14:52:24
3楼
UPS装设的地方主要是停电危及病患生命安全的场所:
1、手术室,一级手术室肯定要设置,二级手术室根据医院等级、规模考虑,三级、四级手术室可不设置UPS。但各手术室的正常电源必须是双电源未端切换后单独回路供电。
2、重症ICU(重症看护病房),因这种病房有护持病患生命安全的设备。而且这种病房的患者一般都没有脱离生命危险。
回复
seraphao
2009年08月02日 18:03:27
4楼
这个问题你要仔细研究一下国家标准,也就是 IEC-7-710,具体的编号记不得了。
国标(IEC标)内将医疗场所分为0、1、2三类,其中2类场所的恢复供电时间<0.5s,也就是说基本上只要是2类场所基本上都要UPS了。
回复
gsjqqxy
2009年08月02日 21:51:02
5楼
我是一家三甲医院工作的电气工作人员,我只是从我们医院的实际情况说一下,不一定都正确,楼主可以参考。
1.重症监护室(ICU)全部电源;2.做心脏手术的手术室;
以上两个国家规范可能有规定;
3.计算机机房;4.住院部或者门诊药房。
这两个地方国家规范可能没有规定,但这两个地方对于大型医院来说也非常重要。因为现在的大型医院都用计算机来处理日常治疗及住院、出院、挂号等事宜,而且是全院联网,如果机房没电,全院基本瘫痪。如果药房没电,临床科室传到药房的药单打不出来,药取不出来,也有很大的麻烦。
其实两路10KV+柴油发电机已经非常可靠了,我们医院就是这样的。但要注意一点两路10KV电源要来自两座区域变电站。
关于你说的UPS是集中设置还是分散设置,我觉得分散设置好一些。集中设置实际操作起来我觉得有些难度。
楼主对于医院电气还有什么问题可以继续问我,知道的我都告诉你。