两个防烟分区共用风机,一个防烟分区着火时,另一个未着火的防烟分区排烟口要打开吗?
brightboy116271
2009年08月03日 09:25:14
来自于通风排烟
只看楼主

两个防烟分区共用风机,一个防烟分区着火时,另一个未着火的防烟分区排烟口要打开吗?

两个防烟分区共用风机,一个防烟分区着火时,另一个未着火的防烟分区排烟口要打开吗?
免费打赏
w5208833
2009年09月10日 10:05:04
12楼
当一个防烟分区开启时,风口风速肯定超标了,但是不影响排烟效果,有足够的排烟量。再说火势马上就会蔓延到另一个防烟分区,两个同时开启,就不会出现风速超标了
回复
happysavage
2009年09月11日 15:39:08
13楼
不开,哪个防烟分区着火开哪个排烟口
回复
langlan998
2009年09月27日 15:11:44
14楼
120是选择多防烟分区共用排烟风机使用的,但是对于排烟口来说应该是开着火分区,还有就是要看控制方式,排烟口是常闭的还是常开的
回复
keller870305
2012年04月12日 16:22:34
15楼
如果两个防烟分区分别设置排烟风机,但是共用补风机,那么补风机的风量该怎么选择呢,两个防烟分区排烟量之和的50%?还是选用双速风机,感觉控制好麻烦
回复

相关推荐