我是计算机应用专业毕业的,但一直对电子比较感兴趣,老爸厂里设备的启动控制一般都是我来接,不久前作了一个自动上水的控制,用一个浮球开关控制继电器,因为是以前用的继电器都是380伏的所以就以为所有的继电器都是380伏的,结果有天上水的继电器线圈烧了,翻出来一个备用的也没看就接上了,没用到3分钟就冒烟而且有烧糊的味道,断开以后发现继电器又烧了,没办法出去又买了一个新的,原样接上这次未接负载测试,发现不到一分钟又冒烟了,赶紧断开。这次仔细察看说明书发现原来线圈有220和380两种电压,终于发现问题所在了,由原来接2条火线变为1根零线1根火线,问题解决使用至今无问题。