关于疏散照明的问题
zhaomingfrancis
2009年08月03日 15:20:07
只看楼主

我最近做了个医院项目。疏散照明,应急照明和应急插座做在一个双电源末端切换箱内,但出线回路严格分开的。审图意见提出:疏散照明需专用单独回路,不能和插座做在一个箱子内。请教高手怎么理解这个问题。我觉得我设计是单独专用回路了。而且项目较大,为了两个疏散照明还需要单独做个系统?

我最近做了个医院项目。疏散照明,应急照明和应急插座做在一个双电源末端切换箱内,但出线回路严格分开的。审图意见提出:疏散照明需专用单独回路,不能和插座做在一个箱子内。请教高手怎么理解这个问题。我觉得我设计是单独专用回路了。而且项目较大,为了两个疏散照明还需要单独做个系统?
免费打赏
xp9999xp
2009年08月03日 19:52:41
2楼
应急照明、疏散照明是属于消防负荷,不知道应急插座是做什么用途的,如果是医用电源,则应分开。此外本人做过4个医院的电气设计,有3个已投入使用,没有设置过应急插座。特别重要负荷都是未端加UPS电源。
回复
colinxia
2009年08月04日 09:18:55
3楼
兄弟,能否将你的图发给我?? XIONGMEILONG@SINA.COM
回复
混在电气
2009年08月04日 16:54:08
4楼
和审图的沟通一下看看他是怎么理解的。
回复
gdx8785
2009年08月04日 22:14:59
5楼


1).应急插座的说法似有不妥.
2)在医院建筑中,一些场所的负荷等级较高,比如说:抢救室;手术室;ICU;等等,但是别把这个和消防用电混淆.2者的性质不同,把这问题弄清楚了,也就知道审图意见是对的了.
3)"为了两个疏散照明还需要单独做个系统?"..................看来你也知道应急照明是应该单独做系统,仅仅是因为仅"..两个疏散照明......."所以不想做,.......别以小善而不为!

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-8-4 22:16 编辑 ]
回复