某电镀厂主要废水含有铜、镍、铬、锌及少量氰,而厂方要求不把废水分开处理,那把各种废水集中起来,能否处理到一级标准排放呢?
某电镀厂主要废水含有铜、镍、铬、锌及少量氰,而厂方要求不把废水分开处理,那把各种废水集中起来,能否处理到一级标准排放呢?
22楼
电镀废水 不分流 想达到一级排放标准,难啊。去年八月又有新的电镀废水标准出来。
回复
23楼
电镀废水如果按新标的话,如果不先分开处理基本上是不可能达到的!
回复
24楼
电镀废水可以试试用电解塔。对于处理含金属离子的废水还是有作用的,这个跟电解槽差不多,但处理量要大点。
回复
25楼
按照楼主提出的不改土建的要求,可以先采用氯化法去除氰化物,然后采用混凝或电絮凝处理工艺,最后上一个过滤和活性炭吸附就OK了,按照楼主描述的土建情况,这个工艺应该够用了。
回复
26楼
刚接触电镀废水处理。希望高手指导。大概100-150mg/l的含氰量。次氯酸钠处理的。分2级处理。每个池15m3。废水进水流量8m3/h。一级是ORP300-350。PH 10-11.5 。2级ORP650。PH 7-7.5 。这样处理出水含氰浓度还在3mg/l以上。搅拌是用气的。废水是镀铜产生的。2级池处理时,那个气体出来,眼睛都睁不开。高手指导下是什么原因。。。顺便问下,大家处理的污水处理成本大概是多少
回复