规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
12楼
框架式断路器就是万能断路器,
回复
13楼
不知谁有相关的二次原理图, 传上来分享一下
回复
14楼
这接触器可以省, 但网易电气论坛上说过, 断路器的长延时不能代替热继的长延时啊, 因为他的性能和调节灵敏度不如热继, 是不是框架开关的电子式的整定比塑壳好呢?
回复
15楼
我们公司是这样做的。315KW的电机用空开都无所为了。 热继大于100A的话你可以用两个电流互感器,然后选3.2~5A的热继就可以了。对了。启动的时候最好不要让热继工作了。
-------------------------------------------------------------------------------------
老兄是干民用的吧,315kW早就用中压了!火力发电厂厂用电设计技术规定里有规定的。
回复
16楼
如果75Kw自带成套配电屏,其上一级配电是否需要用框架呢?
回复
17楼
不用,用塑开就行。
回复
18楼
我们还是用的空开加接触器,二次测加热继来保护,电机直接启动。
回复
19楼
我们公司用空开外加接触器及热继的直接启动。
回复
20楼
请问搂主,那本规程要求75KW电机采用框架断路器?我怎么没见到?能说一下规程的名称吗?
回复
21楼
标准可参见DL/T 5153 火力发电厂厂用电设计技术规定
75kW以上电机一般都是比较重要的电机,由PC段供电,如果不是频繁启动可配框架断路器+智能脱扣装置,各种保护也比较到位了。如要节省投资或频繁启动的,小于100kW的电机也有做塑壳断路器的,现在大多用马达控制器作为电机的堵转、过载、启动时间过长,甚至零序保护等。
回复