规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
22楼
一般情况下用了框架不再用热继电器和接触器了,
但是频繁启停的电机还是加接触器.或者干脆塑壳加接触器,
但塑壳在各方面性能都比框架差,因而大电流回路用框架做保护,也是常规做法
回复
23楼
请问楼上的,“大电流回路”指的是多大的电流,或者说是多大的电机?
回复
24楼
学习了
回复
25楼
我们的给水泵,电机功率为125kW,采用万能断路器,但是仍然用了接触器加热继电器的保护控制元件。
从我们使用的角度来看,给水泵属于每天都要开启和停机的设备,采用接触器还是比较实用方便,日常的保养只要
检查接触器的动触头接触表面是否光滑紧密,是否有拉弧产生的毛刺,简单的用砂纸打磨即可。而且,接触器的故障现象教明显,易于发现。如果只采用万能断路器控制启停,万能断路器内部结构和工作原理比接触器复杂的多,且故障原因不容易判断,维修时间需要较长。
回复
26楼
开关+磁力启动器式的配置可以用在频繁启动的较大电动机场合。正常时开关合,用接触器起停负荷,当发生短路时,由开关跳开。现在动力中心,即PC段一般都这样设计。热偶做过负荷用。因为接触器没有断开短路电流的能力,就用了开关;开关不宜频繁分合,就又加配了接触器。
回复
27楼
现场可能这样用的比较好!考虑的比较周到!:handshake
回复
28楼
学习了,我们石化的都是框架+智能脱扣
回复