< >中负荷计算采用需要系数法和利用系数法计算短时工作制或周期性工作制时,要换算到持续负载持续率为25%(需要系数法)和负载持续率为100%(利用系数法)的设备功率,请问电动机额定负载持续率εr怎么确定?
<
<工业与民用配电设计手册>
>中负荷计算采用需要系数法和利用系数法计算短时工作制或周期性工作制时,要换算到持续负载持续率为25%(需要系数法)和负载持续率为100%(利用系数法)的设备功率,请问电动机额定负载持续率εr怎么确定?
工业与民用配电设计手册>
2楼
既然是额定,那肯定名牌参数就会有的,杂会让您亲自定夺呢?
回复
3楼
负载持续率是固定的,百度一下,是设备能够满载工时间的比率,
回复
4楼
原帖由
yjd107888 于 2009-8-4 14:03 发表
中负荷计算采用需要系数法和利用系数法计算短时工作制或周期性工作制时,要换算到持续负载持续率为25%(需要系数法)和负载持续率为100%(利用系数法)的设备功率,请问电动机额定负载持续率εr怎么确定?
该书(第三版)中例1-1中单台设备功率范围如何确定的?
回复
5楼
负载持续率 电动机铭牌上有
回复
6楼
看你怎么去用这个参数了
回复
7楼
电动机的额定负载持续率标在电动机铭牌上,不是自己确定的。
按百度百科的解释:额定负载持续率是指设备能够在额定电压,额定电流或额定功率的情况下负荷工作时间的比率。比如常见的电焊机:家用小型的虽然也标称容量10KVA,但又标明额定负载持续率25%,说明此电焊机在10KVA负载下,只能在25%的时间内工作。
另外,《工业与民用供配电设计手册第四版》:周期工作制电动机的设备功率是将额定功率一律换算为负载持续率100%的有功功率,不同于第三版,原理是一样的,只是进行了统一。
回复