低压断路器分励线圈问题
ygxdhmg
ygxdhmg Lv.2
2009年08月05日 10:28:10
来自于断路器
只看楼主

请教下各位.关于分励线圈的问题.是不是分励线圈是否要在达到一点容量的情况下才可以动作,也就是说必须要流过多少电流才可以动作.这个问题我很纳闷,因为是一个朋友问我的,我不知道怎么去回答他,我想应该是只要满足分励线圈的电压的话,就应该不用去考虑电流问题吧,还有就是分励线圈在二次接线中是不是必须要串联断路器的常开辅助点,理由是分励线圈不可以长期通电.俺还是个新手,如有什么对之处还请个位多多指教`.谢谢``

请教下各位.关于分励线圈的问题.是不是分励线圈是否要在达到一点容量的情况下才可以动作,也就是说必须要流过多少电流才可以动作.这个问题我很纳闷,因为是一个朋友问我的,我不知道怎么去回答他,我想应该是只要满足分励线圈的电压的话,就应该不用去考虑电流问题吧,还有就是分励线圈在二次接线中是不是必须要串联断路器的常开辅助点,理由是分励线圈不可以长期通电.
俺还是个新手,如有什么对之处还请个位多多指教`.谢谢``
免费打赏
欢快的
2009年08月11日 14:02:37
12楼
11楼已经说的很好了。。。。。。。。
回复
yxj_daiwei
2010年05月11日 14:44:21
13楼
分励线圈的启动功率200W,稳定功率5W,脱口时间小于40ms.

操作电压范围0.6~1.1Vn(额定电压);一般只要考虑电压;
回复
xhs000
2010年05月11日 15:13:52
14楼
第一个问题,只要电压,不考虑电流,
第二个问题,塑壳断路器的分励线圈自带一个微型辅助,不用考虑断路器辅助问题,
如果是小型断路器的分励线圈接线时一定要串联一个辅助接点
回复