关于剪力墙绑扎接头加密问题!!!
fooldogking
2009年08月05日 10:38:53
来自于建筑施工
只看楼主

请教各位剪力墙身纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距是否需要加密?如需要,加密区域请指教。非抗震区。[ 本帖最后由 fooldogking 于 2009-8-5 10:47 编辑 ]

请教各位剪力墙身纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距是否需要加密?如需要,加密区域请指教。
非抗震区。

[ 本帖最后由 fooldogking 于 2009-8-5 10:47 编辑 ]
免费打赏
eagle241
2009年08月07日 09:43:35
2楼
剪力墙身纵向钢筋搭接范围内的箍筋?你指的是什么?
如果是剪力墙暗柱钢筋:纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋
回复
凌云鸿
2009年08月22日 11:46:50
3楼
楼主的问题我想说几句 第一 要是剪力墙墙身钢筋就只有竖向钢筋和水平钢筋 墙身钢筋搭接的时候不需要水平钢筋加密 要是边缘约束构件的话 就是平时说的 暗柱 按框架柱构造一样 暗柱只是起加强作用 剪力墙是一个整体 不要按楼层分的 所以搭接位置也是不受限制的

[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-8-22 11:49 编辑 ]