请教市政雨水布置问题
liye7767
liye7767 Lv.12
2009年08月05日 11:37:44
只看楼主

那位高手请帮忙,现有约4公里市政道路,需做雨水排水,此路离河大约9米,建设单位要求道路两侧雨水口连接直接排入河中,河的洪水位、常水位均不太清楚,况且此路坡度不是很大,雨水口几十米布置,如直接排向河中,河道得穿多少管子呀,况且除道路以外均无测量数据。哪位高手解答一下,这样布置可以吗?谢

那位高手请帮忙,现有约4公里市政道路,需做雨水排水,此路离河大约9米,建设单位要求道路两侧雨水口连接直接排入河中,河的洪水位、常水位均不太清楚,况且此路坡度不是很大,雨水口几十米布置,如直接排向河中,河道得穿多少管子呀,况且除道路以外均无测量数据。哪位高手解答一下,这样布置可以吗?谢
免费打赏
wsnzg
2009年08月06日 16:04:55
2楼
建设单位瞎整。先看你的道路坡度是多少,如果纵坡较大,路面雨水直接从上游沿路面至下游,你就在下游做一个六篦或八篦雨水井接纳,在排河就行了。如果道路坡缓,沿道路铺设雨水管线,40~50米左右设一检查井,雨水井接入检查井,在下游将雨水管线进河。需要考虑河水位倒灌。出口处要么社泵站,如建设单位不干,采取临时措施,在管道出口设橡胶鸭嘴阀,但需要建设单位作出保证维修养护等事宜。
回复
liye7767
2009年08月06日 19:46:33
3楼
谢谢楼上,现在的建设单位不是很讲道理,不管设计者同意不同意,已经按紫金牛的想法施工了,反过来让设计改图,唉,设计单位容易吗,为了那点设计费
回复

相关推荐