关于断路器一般地,单元进线装设有方漏电的断路器,而用户端的断路器没有装防漏电的开关,为什么?一般是装过流保护小型断路器.为什么?我知道规范上说了。
关于断路器
一般地,单元进线装设有方漏电的断路器,而用户端的断路器没有装防漏电的开关,为什么?
一般是装过流保护小型断路器.为什么?我知道规范上说了。
2楼
用户端进线开关一般是30mA的漏保
回复
3楼
用户的总断路器没有装防漏电的开关,但插座是有漏电断路器的。
回复
4楼
反了,应该是住宅用户箱设漏电保护,单元箱不设漏电保护。
否则,一户漏电,全单元(多户)被跳开。
回复
5楼
谢谢伙计;四楼的伙计你搞错了,看看你画的图;
柜式空调,插座回路,厨房卫生间有漏保。
回复
6楼
作用不同,单元总漏电断路器是防电气火灾的,用户未端插座、柜式空调等出线设置漏电开关是保人体触电安全的,动作电流值选择不同。
回复
7楼
照明和空调要漏电了该怎么办?
单元总进线跳闸否?还是用户配电进线开关跳闸?如果单元总漏电断路器跳的话就很麻烦了。
回复
8楼
总漏电开关动作电流300mA或500mA,未端配电漏电开关一般30mA(特殊场所动作电流更小),一般可以保证动作选择性要求。
回复
9楼
俺问的是:单元进线装设有方漏电的断路器,而用户端的断路器没有装防漏电的开关,为什么?
一般是装过流保护小型断路器;为什么?
回复