到底是高压电机还是低压电机
buyimubai
buyimubai Lv.3
2009年08月06日 16:24:59
只看楼主

各位大哥大姐来帮帮我自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一设计院给设计的是4台10kV高压电机我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济各位大哥大姐来说说~

各位大哥大姐来帮帮我

自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一

设计院给设计的是4台10kV高压电机

我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电

关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济

各位大哥大姐来说说~
免费打赏
lingxuct
2009年08月10日 19:31:13
22楼
算一下经济帐:一台250KW的低压电机,从(假设)20KV电网接线,需要一台20KV开关柜,一台20/0.4KV变压器,再装变频器的话,一台低压柜(600A断路器),一台变频器,再加一个旁路接触器!
如果用一台10KV高压电机,也从20KV电网接线,同样需要一台20KV开关柜,一台20/10KV变压器,一台10KV开关柜,这样,一台10KV开关柜与“一台低压600A开关柜和一台变频器加600A接触器”,哪个价格高?
回复
z0101z
2009年08月13日 08:40:18
23楼

考虑高压供电