请教
yin13006853669
2009年08月06日 21:30:24
来自于制冷技术
只看楼主

膨胀阀大小调节不了是怎么回事,怎么调都是低压不变,不会是坏了,或是阀心小么。2匹压缩机用的是3号阀心,内平衡地。

膨胀阀大小调节不了是怎么回事,怎么调都是低压不变,不会是坏了,或是阀心小么。2匹压缩机用的是3号阀心,内平衡地。
免费打赏
荣昌制冷
2009年08月07日 08:45:46
2楼
制冷工质严重不足;
膨胀阀堵塞;
供液过滤器堵塞等。
回复
yin13006853669
2009年08月07日 21:08:42
3楼

可是又可以降温呢?这又能说明什么呢?请教。
回复
荣昌制冷
2009年08月08日 06:32:09
4楼
自来水的水压不足,住三楼的水压很小,热水器打不着,只有很小的水流,勉强够吃用。
就是这个道理。问题就是这样说明的。
回复
aaron_l
2009年08月09日 22:01:06
5楼


那个不变的低压是多少?
回复
love341600
2009年08月11日 18:19:18
6楼

在2左右,
回复
love341600
2009年08月11日 18:21:27
7楼

我想也有这样的问题存在,谢谢你的指点
回复

相关推荐