1>关于卫生间0区1区.2区划分的问题,JGJ16-2008年的 中条文说,有淋浴喷头的卫生间1区的划分:是距喷头水平距离1.2米,垂直距离2.25米为1区,2区:是在1区外水平距离0.6米,垂直距离2.25米, 2>条文还说:在0区1区.2区内不能安装插座,这样插座只能安装在距离淋浴喷头水平距离1.8米开外的墙上, 3>有的卫生间并不大,距离淋浴喷头水平距离1.8米开外就在卫生间外面了,这样插座的只能安装在高处,垂直距地距离2.25米以上,这样的高度今后又带来一个问题,住户卫生间吊顶时插座又在吊顶的上方,又如何使用??? 各位朋友你们如果遇到这样的问题是如何解决的,不吝赐教,谢谢!!
1>关于卫生间0区1区.2区划分的问题,JGJ16-2008年的
<民规>
中条文说,有淋浴喷头的卫生间1区的划分:是距喷头水平距离1.2米,垂直距离2.25米为1区,2区:是在1区外水平距离0.6米,垂直距离2.25米,
2>条文还说:在0区1区.2区内不能安装插座,这样插座只能安装在距离淋浴喷头水平距离1.8米开外的墙上,
3>有的卫生间并不大,距离淋浴喷头水平距离1.8米开外就在卫生间外面了,这样插座的只能安装在高处,垂直距地距离2.25米以上,这样的高度今后又带来一个问题,住户卫生间吊顶时插座又在吊顶的上方,又如何使用??? 各位朋友你们如果遇到这样的问题是如何解决的,不吝赐教,谢谢!!
民规>
2楼
民规有些东西太不合理,像这条现实在操作确实很难完全满足,尽量争取吧,审图公司如果经验丰富应该不会在这条上做文章。。
回复
3楼
我们这里审图就是提这个问题,没有办法呀,才提出,看大家是怎么处理的
回复
4楼
那样的话只能和建筑专业商量取消淋浴头了。没办法,很为难,我也遇到这样的问题。
回复
5楼
这个问题我也很困扰。。。怎么很少有人提出呢????
以前的规范一区二区三区的划分不是这样的。。。一区是0.6米二区是1.2米
回复
6楼
条文还是留有余地的,比如说2区可以装“防溅型剃须插座”,这个就可以做一些文章。
另外,要注意和甲方沟通好,毕竟设计师要以遵守规范为首要原则,不能为了使用要求去碰规范的雷区。
回复
7楼
3>有的卫生间并不大,距离淋浴喷头水平距离1.8米开外就在卫生间外面了,这样插座的只能安装在高处,垂直距地距离2.25米以上,这样的高度今后又带来一个问题,住户卫生间吊顶时插座又在吊顶的上方,又如何使用???
民规>
回复
8楼
0区、1区、2区这个规定很让人头痛啊,有时候卫生间设计得挺小的,按这个整下来只能不安插座了
回复
9楼
看一下《民用建筑电气设计规范》的附录就知道了
回复
10楼
详细区分0、1、2区的划分,注意有固定隔墙时各区的划分
回复