关于配电室内电缆敷设
4968008
4968008 Lv.2
2005年06月01日 14:04:21
只看楼主

因公司抢生产,只求快,施工比较粗糙,这是一贯打法了,设计时间紧,通知单象雪片般的飞,也没办法。一炼钢车间PCC、MCC配电室进电缆成千上万根,入户处已经挤满电缆沟,然后在地板下乱七八糟的爬向柜子,设计也未有说明,我觉得这很有隐患吧?假如在入户处某个电缆过载烧破皮,其中上千电缆不都受威胁?我想请问正规做法应该如何?要在入户处修一个很大的电缆沟吗?

因公司抢生产,只求快,施工比较粗糙,这是一贯打法了,设计时间紧,通知单象雪片般的飞,也没办法。

一炼钢车间PCC、MCC配电室进电缆成千上万根,入户处已经挤满电缆沟,然后在地板下乱七八糟的爬向柜子,设计也未有说明,我觉得这很有隐患吧?假如在入户处某个电缆过载烧破皮,其中上千电缆不都受威胁?

我想请问正规做法应该如何?要在入户处修一个很大的电缆沟吗?

免费打赏
donggewang
2005年06月01日 15:00:14
2楼
电缆多的情况,要有电缆隧道
回复
donggewang
2005年06月01日 15:00:31
3楼
电缆多的情况,要有电缆隧道
回复
donggewang
2005年06月01日 15:00:40
4楼
电缆多的情况,要有电缆隧道
回复
donggewang
2005年06月01日 15:02:17
5楼
电缆多的情况,要有电缆隧道
回复
donggewang
2005年06月01日 15:02:21
6楼
电缆多的情况,要有电缆隧道
回复
donggewang
2005年06月01日 15:02:24
7楼
电缆多的情况,要有电缆隧道
回复
ccxxjj
2005年06月01日 15:55:39
8楼
钢车间PC、MCC配电室配电缆隧道少见,还是电缆沟就可了.炼钢车间PCC、MCC配电室进电缆成千上万根?真的成千上万-少见.
回复
4968008
2005年06月02日 21:03:39
9楼
电缆隧道跟电缆沟有啥区别?
带照明、防火门、通风风机、排水泵的就叫隧道?

光电气电缆总量就10万余米,仪表也几万,所有这些控缆、动力缆全部交织在一起的,厂里的电缆沟几乎都是这么挤着放的,为了好布缆,桥架都改支架了,我没见过正规打法啥样的,觉着不妥……
回复
雨过天晴
2005年06月02日 21:18:34
10楼
同径路电缆根数多于18根,宜采用电缆隧道敷设。楼主那么多电缆交织在一起,肯定是不规范的做法了。
电缆隧道和电缆沟最大的区别是高度。电缆隧道高度不低于1.9m,并设有相应的通风、照明等措施。
回复
leon_sncn
2005年06月02日 23:14:23
11楼
真怀疑将来检修的安全怎么保证????????