关于配电室内电缆敷设
4968008
4968008 Lv.2
2005年06月01日 14:04:21
只看楼主

因公司抢生产,只求快,施工比较粗糙,这是一贯打法了,设计时间紧,通知单象雪片般的飞,也没办法。一炼钢车间PCC、MCC配电室进电缆成千上万根,入户处已经挤满电缆沟,然后在地板下乱七八糟的爬向柜子,设计也未有说明,我觉得这很有隐患吧?假如在入户处某个电缆过载烧破皮,其中上千电缆不都受威胁?我想请问正规做法应该如何?要在入户处修一个很大的电缆沟吗?

因公司抢生产,只求快,施工比较粗糙,这是一贯打法了,设计时间紧,通知单象雪片般的飞,也没办法。

一炼钢车间PCC、MCC配电室进电缆成千上万根,入户处已经挤满电缆沟,然后在地板下乱七八糟的爬向柜子,设计也未有说明,我觉得这很有隐患吧?假如在入户处某个电缆过载烧破皮,其中上千电缆不都受威胁?

我想请问正规做法应该如何?要在入户处修一个很大的电缆沟吗?

免费打赏
zuoxaomin
2005年06月03日 09:28:49
12楼
太混乱了,安全第一,小心点吧,隧道比较好
回复
4968008
2005年06月03日 14:11:50
13楼
这事我是没有能力改变的,设计院也没有具体意见,他们只会画个路由,往里进就是了。我是建设单位所属的监理公司,一切还主要是听甲方的。

修很大的隧道有点困难,实际场地狭小,工期要求紧,电气专业从来都是见缝插针式施工,因为其他专业象水、暖、气、能源都是硬管道,更没有灵活性。

违反规范的事多到数不清,政策与对策之间,看怎么把握了,难啊……
回复
雨过天晴
2005年06月03日 15:32:39
14楼
这种情况属于设计院严重不负责任。室外线路难道不出综合管线图的吗?
回复
xujinzhan
2005年06月03日 15:54:17
15楼


同径路电缆根数多于18根,宜采用电缆隧道敷设。楼主那么多电缆交织在一起,肯定是不规范的做法了。电缆隧道和电缆沟最大的区别是高度。电缆隧道高度不低于1.9m,并设有相应的通风、照明等措施。
同意.
回复