请各位高手讨论以下:本人最近接触的几个项目,空调都是定流量系统。末端为风机盘管,没有温控阀。只有三速开关起停风机盘管。也没有新风。这种系统如果想做节能改造,该怎么做?节能空间如何?
请各位高手讨论以下:
本人最近接触的几个项目,空调都是定流量系统。末端为风机盘管,没有温控阀。只有三速开关起停风机盘管。也没有新风。这种系统如果想做节能改造,该怎么做?节能空间如何?
2楼
在末端加电动两通阀,加温控系统。反正不也是改造
回复
3楼
我想知道是改 造费用是多大?真正加了电动两通阀能用多长时间,需要多少人进行管理,运行成本为多少?有没有改造 的必要,我接触的几个自动控制的风机盘管系统,都建议取消自动控制了。呵呵~~~自动化仪器有成熟
回复
4楼
我也有楼上同样的疑惑:
1、加电动阀节能是毋庸置疑的,肯定的。减少冷冻水的输送量。加通断阀就可以,可是加阀后会不会引起水力失调?
2、风机盘管温控阀如果采用国产的价格并不高。100多块钱一个。进口的就比较贵了。但是国产的质量到底怎么样?故障率高不高?如果加阀后三天两头坏或漏水就得不偿失了。
3、对于这种定流量系统,如果末端不加电动阀的话还有什么节能改造措施?我实在想不到了。
回复
5楼
请高手和有经验的前辈出来解答一下
回复
6楼
请高手和有经验的前辈出来解答一下
回复
7楼
要改造,就必须有详细的调研,比如参数之类的,你这什么都没有,怎么改造呢?
回复
8楼
泵侧系统由一次泵定流量改为二次泵,冷机/一次泵保持定流量,二次泵根据最不利环路定压变频控制VSD。 负荷侧风机盘管配电动阀二通阀,改为变流量系统可选用带有动态平衡功能的阀门。
回复
9楼
楼上的改造怕是造价太高了点
而且涉及到系统的改造,感觉不太合适
这种改造工程,可以找些做自控的厂家询问一下
毕竟那帮人在这方面很在行
回复