发电机出口断路器无法合闸,怎么办?
lixuemin
lixuemin Lv.3
2009年08月08日 09:13:07
来自于断路器
只看楼主

某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)

2009年08月16日 00:36:31
22楼

采用负荷开关肯定不行,能合闸几万A的负荷开关如何选项?
回复
wysh
2009年08月16日 00:37:32
23楼

上将没看清楚楼主本意,重新看清楚再来跟帖,呵呵
回复
wysh
2009年08月16日 00:40:05
24楼

这跳闸原因和环流无关。如果用三台升压变先不说能否解决问题,从设备投资来说投入太大了吧,这样得换三台变压器、一套高压柜啊
回复
jkchong501
2009年08月17日 10:49:58
25楼
并列有两种方法:
1、自同期并列。先不加励磁,把柴油发电机转速升额定转速,再合入出口开关,然后将励磁电流加起来。这种方法要求合闸时必须将励磁绕组经电阻短路。如果变压器带电,则有较大的冲击电流。如果变压器不带电,则无冲击电流。
2、准同期并列。将柴油发电机转速、电压升至额定,然后用准同期装置自动或手动并列。冲击电流很小。
猜测楼主的机组较小且未提到同期问题,可能没有装设准同期,可用方法1进行并列。
无论用哪种方法,都要保证发电机与系统的相序一致。

[ 本帖最后由 jkchong501 于 2009-8-17 20:38 编辑 ]
回复
tcchezhong
2009年08月18日 14:38:55
26楼
1、楼主,一直没有回答:
是否装了同期装置?!
如果是非同期合闸,神、鬼都无能为力!即使,鬼使神差,碰巧合上一次(比买彩票中特等奖的概率还低!),也是很危险滴!
买套同期装置吧!
2、关于系统的接线,也有问题:
为什么选择3台0.4KV -1MW的柴油发电机?而且,是3台并机后,通过一台0.4/10KV-3.15MVA的变压器升压后并网。选择一台3.15MW-10.5KV的柴油发电机,造价便宜、使用方便、并网也简单的不能再简单啦!
3、0.4KV为什么没有直接对负荷配电?
如果,是对0.4KV负荷配电,升压后、再降压,属于没事找抽型啦!
回复
cckwx
2009年08月19日 13:14:52
27楼
万总说得很好,但在实际中,可以先把过流断开,保留速断,在合闸后再加入过流就行了.
回复
liusj
2009年08月19日 22:37:58
28楼
增加一400V的母线段,将变压器也接入此母线,再升压接入10kV 系统,就一切ok了。
回复
jscuiyue
2009年08月20日 10:22:49
29楼
关注中 :time: :time: :time:
回复
zw1789
2009年08月20日 11:29:29
30楼
应加装灭磁装置:) :)
回复
jchen072
2009年08月20日 20:39:30
31楼
等待答案中~~~:)
回复

相关推荐

APP内打开