某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)

2009年08月20日 21:49:33
32楼
我认为首先不存在同期的问题,因为楼主说是第1台发电机合闸时就跳.其次劢磁涌流最大可达10倍,但很多时候只有不到5倍的额定电流,峰值时间很短,过流和过负荷的时间是能躲过的,速断的电流也是能躲过的,因此一般不会跳闸.断路器跳闸都有故障显示,为什么楼主不说清楚,如果是无故障,应该是断路器控制回路的问题.楼主还是将事故现象描述清楚一点,才有利于分析故障原因.
回复
woshihuaxinren
2009年08月21日 10:08:38
33楼
将升压变压器二次侧(10KV)端脱开后在合闸
回复
liupeihehe
2009年08月21日 16:19:05
34楼
好~谢谢同志!
回复
cb13856921502
2009年08月21日 16:27:51
35楼
把电流的整定值调高点,合闸后再调回
回复
cb13856921502
2009年08月21日 16:29:03
36楼
这种事情我遇到过:victory:
回复
cb13856921502
2009年08月21日 16:30:04
37楼
:time: :time:
回复
zhangzhiyoung168
2009年08月21日 18:44:25
38楼
三台发电机并机使用要满足以下条件:相序相同、变比相同、接线组别相同、短路阻抗相等否则小至合不上匝大至烧毁的现象
回复
jhongsong123
2009年08月21日 20:13:17
39楼
首先,楼主没有说明白,合闸时是否是通过检同期合闸(如果只是其中的一台发电机单独合闸就无所谓同期了)。
其次:一般变压器的合闸励磁涌流比较大,如果不保护装置没有合理整定多不过励磁涌流肯定会跳闸。

个人认为,可以通过一台发电机变压器组零起升压,带变压器运行然后将另外的变压器同期并列就可以。或者是将变压器用高压侧充电后,在低压侧并列也可以。如果是紧急情况下高压侧已经失电,并且发电机已经升压至额定电压,那么保护定值整定时应躲开变压器励磁涌流。
回复
brushless
2009年08月23日 12:13:54
40楼
学习学习!!!!!!!!!
回复
lptkz
2009年08月24日 05:03:21
41楼
励磁电流的确很大,但不可能每次都碰到。因此老万的建议”先把发电机组并联,然后经过一台出口断路器来控制“是比较好的方案。
此外,LZ并没有描述跳闸的原因,也就无法进一步分析了。
回复