某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
楼上的都看清楚帖主的意思啊?发电机起动正常,合出口断路器时候跳闸
现象:发电机出口断路器合上就跳。
对于此点问题我谈谈我自己的看法:
1、首先你需要确定发电机转子电流表是否与其空载额定电压时候电流相符合,如果额定电压的时候其空载
电流大了,说明可能有绕组匝间短路。(这是发电机启动时候必要检查中一项,当然如果三台都试过了可
能排除这一情况)
2、还有,合闸之前要断开变压器二次侧出口断路器。以确保变压器二次侧线路故障能不影响发电机出口断
路器的合闸。
3、上面都做到了,可能的情况就是发电机出口断路器(包括断路器)及以后至变压器(包括变压器部分)线路有
问题了。(当然这里包括断路器整定参数)
汽轮发电:I"=E"/(sqrt(3)(Xd"+Xw)=13.0KA (以发电机容量为基准容量,COSa取0.8,不考虑线路阻抗)
(当然如果考虑线路阻抗,可能小点),出口断路器额定电流2000A,K=13.0/2=6.5
当然下面还得考虑变压器一次侧空载励磁电流。
It=St/(sqrt(3)*u)=4546A 取8倍 Ik=8*4546~=36KA K=36/2=18
如果我们只考虑了发电机后至变压器部分线路短路的话,那么这整定值(<6.5)是不能躲过起动时候变压器
励磁电流的。所以起动时候,发电机出口断路器必须既能保护后侧至变压器之间的线路。所以发电机出
口断路器的应带:
1、速断保护(带延时、不带延时均需要;不带延时作短路速断保护,带延时为躲过启动时候变压器一次侧
励磁电流)
2、 定时限过流保护。这样过流保护就比较全了。
综上:按照楼主的说法,是合上然后就跳闸。前提是已经合上了才跳闸。
发电机出口断路器跳闸原因就比较透明了,可能原因:
1、速断保护动作了。可能是带延时速断时间整定偏小(或者未设置)
2、定时限保护的时间整定太小。
当然,我只是凭我的个人经验来帮你分析此问题,有道不道的地方还请多谅解。
回复
44楼
大家争论了许久,注意到这个没有:
即主变压器已经送电,说明跳闸原因根本不是励磁涌流之类。
请楼主说明,是否装设了同期装置?非同期合闸岂有不跳闸的!
还有,不少人也提到同期装置,楼主是否根本没有同期合闸的概念?
[
本帖最后由 qbw4607 于 2009-8-25 20:08 编辑 ]
回复
45楼
楼上大哥啊,他现在是用一台发电机实验合闸啊,另2台还没上啊
回复
46楼
继上:
因为变压器空载励磁电流较大,如取8倍,则为36KA。假设你断路器这点的两相断路电流最小值就为上面计算的13KA。
那么整定值可按手册规定的主保护灵敏系数取2.0,或者大于2.0一点。
那么该整定的地方有两个,速断保护的无延时与短延时部分。
速断无延时,整定值要躲过变压器空载励磁电流的蜂值。可设置36/2=18倍 就是说无延时动作电流可取在18倍左右的额定电流。
而短延时速断可根据短路电流来选定,假设这一点最小两相短路电流就为13KA,那么取灵敏系数2..0
13/2=6.5KA,6.5/2=3.25,速断无延时脱扣器整定倍数可取3.25倍或者再小一点的。保证灵敏系数大于2.0。整定时间可以稍许长点,取个几秒的。
回复
47楼
上面底部
......6.5/2=3.25,速断短延时脱扣器整定倍数可取3.25倍或者再小一点的。保.保证灵敏系数大于2.0。整定时间可以稍许长点,取个几秒
回复
48楼
如果并联需要精细的实际测量的吧,同一厂家出来的产品都得考虑好。
细微的绕组差别都可能引起环流导致发电机严重发热,正常电机就够热了,如果再有环流,那温升就更大了啊。不过三台并可能不会太大。。。
回复
49楼
3150KVA的变压器一次侧电流多大啊?
I=3150/0.4/1.732=4546A
老大,这是升压变压器,一次侧电流是很大的!2000A的开关怎么能不跳???
回复
50楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
楼主真会忽悠人啊,还这么多人给忽悠住了。。。。算来算去的!
2000A的断路器怎么能够不跳??
回复
51楼
哈哈,支持北极光。:D
回复
52楼
老大,人家每台发电机一台出口断路器,看清楚喔。
不过,对于1050kW的发电机,2000A的出口断路器是小了。
回复