小问题:柱下独立基础(一阶)可以布面筋不?
hnldy
hnldy Lv.9
2009年08月08日 18:41:15
来自于地基基础
只看楼主

如题现在真做工程起来就有点迷糊了,柱下一阶的独立基础,软件计算出来 2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合] pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy = 52.00 kPa pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy = -24.50 kPa p = N/A = 13.75 kPa 各角点反力 p1=-24.50 kPa, p2=-24.50 kPa, p3=52.00 kPa, p4=52.00 kPa

如题
现在真做工程起来就有点迷糊了,柱下一阶的独立基础,软件计算出来

2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]
pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy
= 52.00 kPa
pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy
= -24.50 kPa
p = N/A = 13.75 kPa
各角点反力 p1=-24.50 kPa, p2=-24.50 kPa, p3=52.00 kPa, p4=52.00 kPa
pmin=-24.50kPa < 0,
底板局部承受土重负弯矩,程序未计算板顶负筋,需用户自行处理!


照混凝土的计算来看,应该是要在板顶布面筋的,但是因为我没什么工程经验,所以想问下各位前辈们,柱下独立基础是否可以像混凝土板一样布面筋,如果不能布的话,我应该如何处理
外加:轴力:52kN 剪力22kN 弯矩-22kN.m (厂房结构,做了个1m的短柱)
免费打赏
lurry5359
2009年08月08日 20:34:22
2楼
应该把基础面积加大,避免出现负应力.我做了几年设计,还没见过柱下独立基础在顶面配筋的.
回复
hnldy
2009年08月08日 21:35:17
3楼
这只是个厂房的柱下独立基础,我已经做到2000×2000了,柱的截面也才400×600,主要是风产生的剪力太大了,上面的1m短柱是关键,依前辈的看法,应该怎样减小剪力产生的弯矩呢,在网上看到好像说作地梁(又或是拉梁,我都分不清)来平衡柱的弯矩,可是我不知如何去算,想不出这个梁的受力情况以及如何设置来平衡弯矩
我现在的埋深是1.5m,地基承载力特征值为120(因为没有资料,所以就直接取了这个默认值)
回复
hnldy
2009年08月08日 21:44:27
4楼
不行,前辈
这个内力组合太厉害(轴力:52kN 剪力22kN 弯矩-22kN.m ),我用理正加大到4000×4000都没用,依然还是会出现负值,会不会是我理解错了,这个负值 并不是负弯矩之类的值,我把计算结果贴出来,希望前辈能帮我看下,谢谢(新人真麻烦啊,唉,耽误前辈时间了)

1.1 已知条件:
类型:阶梯形
柱数:单柱
阶数:1
基础尺寸(单位mm):
b1=2000, b11=1000, a1=2000, a11=1000, h1=400
柱:方柱, A=600mm, B=400mm
设计值:N=55.00kN, Mx=-21.25kN.m, Vx=0.00kN, My=0.00kN.m, Vy=21.25kN
标准值:Nk=40.74kN, Mxk=-15.74kN.m, Vxk=0.00kN, Myk=0.00kN.m, Vyk=15.74kN
混凝土强度等级:C20, fc=9.60N/mm2
钢筋级别:HRB335, fy=300N/mm2
基础混凝土保护层厚度:40mm
基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3
修正后的地基承载力特征值:138kPa
基础埋深:1.40m
作用力位置标高:0.000m
剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=1.400m):
Mx'=-29.75kN.m
Mxk'=-22.04kN.m

1.2计算要求:
(1)基础抗弯计算
(2)基础抗冲切验算
(3)地基承载力验算
单位说明: 力:kN, 力矩:kN.m, 应力:kPa

2 计算过程和计算结果
2.1 基底反力计算:
2.1.1 统计到基底的荷载
标准值:Nk = 40.74, Mkx = -37.78, Mky = 0.00
设计值:N = 55.00, Mx = -51.00, My = 0.00
2.1.2 承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]
pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy
= 66.52 kPa
pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy
= 9.85 kPa
pk = (Nk + Gk)/A = 38.19 kPa
各角点反力 p1=9.85 kPa, p2=9.85 kPa, p3=66.52 kPa, p4=66.52 kPa
2.2 地基承载力验算:
pk=38.19 < fa=138.00kPa, 满足
pkmax=66.52 < 1.2*fa=165.60kPa, 满足
2.3 基础抗冲切验算:
抗冲切验算公式 Fl<=0.7*βhp*ft*Aq [GB50007-2002第8.2.7条]
(冲切力Fl根据最大净反力pmax计算)
第1阶(kN): Fl下=26.10, Fl右=40.09, Fl上=26.10, Fl左=40.09
砼抗冲面积(m2): Aq下=0.27, Aq右=0.34, Aq上=0.27, Aq左=0.34
抗冲切满足.
2.4 基础受弯计算:
弯矩计算公式 M=1/6*la2*(2b+b')*pmax [la=计算截面处底板悬挑长度]
配筋计算公式 As=M/(0.9*fy*h0)
第1阶(kN.m): M下=18.69, M右=25.51, M上=18.69, M左=25.51, h0=355mm
计算As(mm2/m): As下=97, As右=133, As上=97, As左=133
基础板底构造配筋(构造配筋D12@200).
2.5 底板配筋:
X向实配 D12@200(565mm2/m) >= As=565mm2/m
Y向实配 D12@200(565mm2/m) >= As=565mm2/m

3 配筋简图

-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
【理正结构工具箱 V5.7】 计算日期: 2009-08-08 12:25:34
-----------------------------------------------------------------------
回复
user
2009年08月09日 09:15:01
5楼
可增大相连基础拉梁的截面高度;还不行就与相邻基础做成联合基础。注意0应力区面积不要超过基础底面积的15/100。
回复
lurry5359
2009年08月09日 17:23:42
6楼
个人观点:对于这种情况,建议做条形基础.
回复
imzhangyu
2011年01月25日 10:31:09
7楼
计算结果我看了,基础没有问题,底板都是构造配筋,顶部不用。没有问题的
回复
zhenshen1988
2011年02月26日 20:00:42
8楼
基础没有问题,底板都是构造配筋,顶部不用。没有问题的
回复
phlyman
2011年02月28日 16:37:12
9楼
个人认为基础底面出现零应力区是允许的,地基规范好像有规定零应力区不能超过多少。
基础顶面没必要配筋的,顶面不受力的,当然不配筋的话顶面混凝土会收缩开裂,有钱的话可以配抗裂构造钢筋网片~~
回复
dosun
2012年10月15日 20:04:46
10楼
好像没有明确答案阿……
回复
liujia256
2013年05月08日 16:57:37
11楼
这个好办 打几根锚杆即可 缩小基础尺寸 并且花不了多少钱 厂房基础经常有这种
回复