问 大家个问题,请问柜子里面的电气设备(变频器)有接地标示。需要从接地标示上引出接地线接到外壳上吗?变频器外壳本身已经和框架连接了是否可以不需要呢
问 大家个问题,请问柜子里面的电气设备(变频器)有接地标示。需要从接地标示上引出接地线接到外壳上吗?变频器外壳本身已经和框架连接了是否可以不需要呢
2楼
应该可以不单独接地了。但是柜子一定要接地。
回复
3楼
这样想是不对的,现在的设备外表大部分都涂有表面漆,相互之间接触电阻也比较大,接地连接点多,形成了较多的不可靠因素。
因此还是从设备自身的接地标志引接线到接地点比较可靠
回复
4楼
有明显接地标记的接地螺栓,必须接地。
回复
5楼
只要接地电阻符合规定就可以了
回复
6楼
元器件有明显接地标志的,就应该接到可靠的接地点上,这是一种规范的做法,
接比不接好,仅此而已,又不麻烦,何必去省略?
---------------------------------------------------------
专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!
特别说明:我公司不仅已为多家用户提供24kV设备,
还已为一些成套厂家提供试验断路器和试验柜(为他们生产设备,并帮助他们通过西高所型式试验)
具体可咨询:13661879995!
回复
7楼
有明显接地标志的必须要接上。
回复
8楼
有明显接地标志的必须要接上。 只要接地要求满足标准接那都一样```
回复