水力平衡的问题
fengxu0751
fengxu0751 Lv.3
2009年08月11日 09:36:01
来自于中央空调
只看楼主

末端盘管有电动二通阀,风柜和新风机有比列积分阀,那还需要做水力平衡吗

末端盘管有电动二通阀,风柜和新风机有比列积分阀,那还需要做水力平衡吗
免费打赏
xiongzhouyu
2009年08月11日 13:02:10
2楼
当然需要,末端阀门不能代替水力平衡调试
回复
jxfong
2010年09月13日 14:01:37
3楼
控制是在房间反馈的温度与设计之间计算后,按原系统的逻辑进行指挥,然后进行控制工作的,与系统的水力平衡不能直接划为等号。
不管是电动二通还是比例积分阀,都是控制部分的,也就是在原设计的水力基础上对运行系统进行控制。
而平衡阀是调节系统的阻力特征,使每一个回路(由分集水器到风机盘管或风柜的回路)的阻力是一样的,这样能保证每个末端在设计流量下正常工作,工作设计控制系统控制,对于定流量系统,只采用静态平衡阀就可以,但对于变流量系统,就发布采用动态压差方案,才能达到平衡与最节能的运行方案。

对于系统的平衡,设计,水力计算与分析,优质产品的安装,精度调试工作,三部分是缺一不可的。
回复
tengxinfu
2010年09月20日 13:02:47
4楼
学习了,楼主幸苦了,多多:)
回复
epfengyang
2010年09月20日 13:43:05
5楼
学习了 谢谢:)
回复
yangwei0420030141
2010年09月20日 15:14:39
6楼
需要。静态平衡阀动态平衡阀。初调节不可少