排烟口能比挡烟垂壁低吗?
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2009年08月11日 11:14:24
来自于通风排烟
只看楼主

排烟口能比挡烟垂壁低吗?

排烟口能比挡烟垂壁低吗?
免费打赏
f_jg2003
2009年08月11日 14:47:50
2楼
原则上排烟口应高于挡烟垂壁,但很多采用梁作挡烟垂壁的,排烟口安装在挡烟垂壁下方的,这种作法也很多,消防也一般没有提出强制要求。
回复
潇潇雨下
2009年08月20日 11:41:02
3楼
比挡烟垂壁低的时候最好排烟口做风管侧面,倒是没什么明确规定。尽量合理吧!
回复
yaoguocai2009
2009年08月27日 23:21:48
4楼
规范条文说明中有解释,从烟控理论和排烟效果上来讲,排烟口下缘须高于挡烟垂壁下缘。如果排烟口在侧墙上或者吊顶下则比较容易做到;若误吊顶排烟风管裸露且用梁做挡烟垂壁则下排的话就不满足要求了,这时可以考虑风口侧排或上排效果较好。
回复
jinhf7908
2009年08月28日 10:46:50
5楼
这个回答好,实际工程确实应该做成上排式。
回复
whb8321095
2009年09月01日 11:36:07
6楼
非常感谢各位!:lol
回复
zduya
2009年09月02日 11:13:26
7楼
学习了,现在很多场所都是无吊顶装修,以后记得了,要侧排或上排
回复
chx007
2009年09月02日 13:37:39
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :time: :time: :call:
回复
lidaochungpszx
2011年08月18日 18:12:19
9楼
规范条文说明中有解释,从烟控理论和排烟效果上来讲,排烟口下缘须高于挡烟垂壁下缘。如果排烟口在侧墙上或者吊顶下则比较容易做到;若误吊顶排烟风管裸露且用梁做挡烟垂壁则下排的话就不满足要求了,这时可以考虑风口侧排或上排效果较好。

请问是《建筑设计防火规范》吗?哪一条?
回复
cof1669612313065
2022年11月28日 13:14:07
10楼
规范条文说明中有解释,从烟控理论和排烟效果上来讲,排烟口下缘须高于挡烟垂壁下缘,实际安装参考以排烟口下缘十公分为临界点。如果排烟口在侧墙上或者吊顶下则比较容易做到;若误吊顶排烟风管裸露且用梁做挡烟垂壁则下排的话就不满足要求了,这时可以考虑风口侧排或上排效果较好。
回复
hongyuanzhucheng
2023年03月06日 20:33:53
11楼

小于3米的走道可以,其它免谈