▲请朋友们指教▲
hongyuyu2009
2009年08月11日 12:29:30
来自于采暖供热
只看楼主

1、为什么采暖水力计算表,95/70平均温度按60度计算(见附图),但是(95+70)/2=82.5啊!2、但是计算表中110/70平均温度采用90度,见附图。(显然正确)[ 本帖最后由 hongyuyu2009 于 2009-8-11 12:30 编辑 ]

1、为什么采暖水力计算表,95/70平均温度按60度计算(见附图),但是(95+70)/2=82.5啊!

2、但是计算表中110/70平均温度采用90度,见附图。(显然正确) 3333333333.jpg 44444444444.jpg 44444444444.jpg 44444444444.jpg

[ 本帖最后由 hongyuyu2009 于 2009-8-11 12:30 编辑 ]

3333333333.jpg


44444444444.jpg

免费打赏
f_jg2003
2009年08月12日 09:21:21
2楼
这个具体原因看起来应该问作者。我感觉要么就是笔误。
回复
wqld001
2009年08月26日 02:51:06
3楼
好像不是笔误吧!~我也曾查过多个版本的计算表,确实是这样注释的。
大家可以各抒己见。我懵懂了。。。。。