新手求助:系统正常运行一段时间后,干燥过滤器温度一会是45度,一会是38度。且冰箱制冷速度明显下降。具体可能是何问题呢。望老师指导!
新手求助:系统正常运行一段时间后,干燥过滤器温度一会是45度,一会是38度。
且冰箱制冷速度明显下降。具体可能是何问题呢。望老师指导!
2楼
45度时的制冷量更大,38度时的制冷量小,因为38度时制冷剂的循环量少,系统存在局部堵塞现象。
回复
3楼
同意你的分析,可能是堵的问题
但高压端的表现,不足以说明是制冷量大或小的问题,值得商量
回复
4楼
这个关干燥过滤器的事吗?
没听过,高压多少,有没变化。:hug:
回复
5楼
建议换掉过滤器。:loveliness: :loveliness:
回复
6楼
更换干燥过滤器重新开机调试
回复