高层住宅楼的公共部分需要放置灭火器吗?我找规范找了好久都没找到,希望有高手能帮解答下.
高层住宅楼的公共部分需要放置灭火器吗?我找规范找了好久都没找到,希望有高手能帮解答下.
2楼
GB50140-2005 6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时应配置1具1A的手提式灭火器,;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器!!
回复
3楼
配置1KG干粉灭火器,
回复
4楼
说的很好,不过楼主的问题不在于此,回答问题要先看清问题。建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005,6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。然后看后面的条文说明,在规范的第56页。住宅楼的公共部位应当配置灭火器。由此可知不仅仅大于100平米的公共部位要设置灭火器,小于100平米的同样需要设置。
回复
5楼
要,现在用的多得是磷酸铵盐,而且公告部分要计算,不是按面积来的吧?
回复
6楼
这个要设置的
回复