小声问下,双流机场出问题的设备,是哪家滴?
hykglu
hykglu Lv.2
2009年08月11日 19:06:48
只看楼主

哈,很少有咱们成套电气,也能上社会新闻头版的,来八卦一下下据国家电网四川省电力公司工作人员介绍,故障发生时成都电网供双流机场的两条主供电源110kv顺航线、110kv羊航线带电运行一切正常,10点14分,10KV分段930开关着火,10KV1、2段母线负荷失去,造成民航站10kv侧失电,机场部分失去电力供应。吼吼,10kV的设备是哪家做滴啊?有知道的兄弟吗?顺便八卦下我们上海的某个掌故,也是一个专做供电局项目的公司,

哈,很少有咱们成套电气,也能上社会新闻头版的,来八卦一下下

据国家电网四川省电力公司工作人员介绍,故障发生时成都电网供双流机场的两条主供电源110kv顺航线、110kv羊航线带电运行一切正常,10点14分,10KV分段930开关着火,10KV1、2段母线负荷失去,造成民航站10kv侧失电,机场部分失去电力供应。

吼吼,10kV的设备是哪家做滴啊?有知道的兄弟吗?

顺便八卦下我们上海的某个掌故,也是一个专做供电局项目的公司,
在有一次开关设备跳闸,造成地铁停运后,把某视察的副市长关在地铁里面五分钟.
哈,现在这个公司居然都已经倒闭鸟!
免费打赏
成套毛毛
2009年08月14日 15:53:50
12楼
都有失手的时候,就怕撞到枪口上,
回复
dairuiswjtu
2009年08月15日 09:23:51
13楼
像机场这么重大的工程 肯定大量的采取了冗余设计的 出这么大的事情 个人认为 应该是人为因素
回复
zsb87950337
2009年08月15日 11:53:54
14楼
听说好像是镇江的设备,元件是进口的,一台柜子十几W呀
回复
cqly7788
2009年08月15日 17:26:07
15楼
应该是大厂做的...小厂给单也不敢做的......
回复
wysh
2009年08月16日 00:48:23
16楼
不是我干的:loveliness:
回复
lingxuct
2009年08月16日 05:22:06
17楼
老万的离成都太远,运费吃不消。
14楼“镇江”的说法有来源吗?因我们的DYX用了很多“镇江”的。
回复
星湖
2009年08月16日 16:06:00
18楼
不清楚。。。。。

[ 本帖最后由 wanghua891 于 2009-8-16 16:07 编辑 ]
回复
zljsyc
2009年08月16日 16:10:27
19楼
如果是设备的原因,但愿不是国产的,呵呵~
回复
lingxuct
2009年08月17日 03:27:48
20楼
以前我们一个装置发生过高压母线侧断路器插座(静触头)绝缘击穿的故障,还是在春节休假期间,抢修人员是从家里被叫出来的,我们在1小时内就恢复母线正常供电!
抢修过程:因进线跳闸是母线单相接地故障,在拆开母线室之前还不知道故障部位,6个人一到现场立即拆开母线室(18个柜子!),外观检查后发现套管因接触不良发热,绝缘老化而击穿(柜子制造质量问题),一遍拆故障套管,同时马上找其他备用柜拆同型号的套管,20分钟就搞定!再做母线耐压试验15分钟,加上叫人过来的20分钟,写操作票操作5分钟,1小时内OK!!!